Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!
ich habe in lv82die Ansteuerung für vier 8:1 Multiplexer programmiert (siehe Anhang). Dazu verwende ich zwei NI PCI-6289 Messkarten, um die Signale an die Multiplexer zu leiten. Mein Problem besteht darin, dass die drei Ansteuerleitungen pro MUX auch nach Beendigung des Programms noch einen Spannungsabfall von 5 Volt gegen Masse liefern. Es sollten jedoch 0 Volt sein. Ich habe gehört, dass man LabVIEW explizit "sagen" muss, dass es die Spannungszufuhr beenden soll. Jedoch weiß ich nicht wie das funktionieren soll und erbitte auf diesem Weg Hilfe.
Ich hab dein VI jetzt nicht angeguckt...aber du setzt doch die Kanäle zur Ansteuerung auf irgendwelche "0-1-Patterns"...am Programmende schreibst du dann halt lauter "Nullen" raus, und fertig ist der Lack!
A.
"Is there some mightier sage, of whom we have yet to learn?"
"Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work." (Thomas Edison)
1. Bau mal eine gescheite Abbruchbedingung in dein VI ein! Du musst es momentan abschießen, da werden die DIO-Tasks nicht geschlossen, somit kannst du am Ende auch nicht alle Lines auf Null setzen.
2. In jeweils einem Case hast du den DAQ-Task nicht durchverbunden. Kann zu Fehlern führen.
3. Beschäftige dich mal mit Shift-Registern, dann kannst du auf die ganzen lokalen Variablen verzichten.
Gruß, Jens
Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)