02.05.2010, 11:23
Beitrag #11

IchSelbst Offline
LVF-Guru
*****


Beiträge: 3.692
Registriert seit: Feb 2005

11, 14, 15, 17, 18
-
DE

97437
Deutschland
Zykluszeit bei DAQmx messen
' schrieb:Was heißt das genau? Ganz scheint es ja dann doch nicht zu passen.
Der Algorithmus an sich ist so richtig. In wie weit es ganz passt, wird man sehen, wenn statt des Timers was richtiges drinn steht. Mach also mal damit weiter, schreib was richtiges statt des Timer und kuck einfach, was rauskommt.

Noch ein Wort zur Zykluszeit:
Das Problem einer While-Schleife ist, dass sie nicht ungebremst ablaufen darf. Würde sie ungebremst laufen, könnte sie 100% CPU-Leistung verbrauchen - daraus aber folgenden diverse Probleme (auf die ich vorerst nicht eingehen will). In einer While-Schleife muss also immer eine wie auch immer geartete Wartezeit integriert sein. Das kann explizit sein wie z.B. durch Metronom etc., aber auch implizit durch ein DAQmx-Read/Write etc. Gebremst heißt aber automatisch, dass deine Zykluszeit negativ beeinflusst wird! Dieser Effekt aber wirkt sich negativ auf LV im Vergleich zur SPS aus - obwohl je nach Applikation LV keinesfalls schlechter (besser: schlecht) sein muss.

Ich würde mit dem Aspekt Zykluszeit genau anders herum verfahren: Welche Zykluszeit möchtest du denn haben? Je nach erforderlicher Zykluszeit, kann man nämlich Hard- und Software anpassen. Ich wage jetzt einfach mal zu sagen: Wie klein deine Zykluszeit auch sein wird, LV wird sie können! Es gibt ja schließlich auch LV-Software auf NI-Hardware: FPGA.

Jeder, der zur wahren Erkenntnis hindurchdringen will, muss den Berg Schwierigkeit alleine erklimmen (Helen Keller).
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
02.05.2010, 12:16
Beitrag #12

Matze Offline
LVF-Team
LVF-Team

Beiträge: 1.027
Registriert seit: Apr 2010

20xx
2010
DE_EN

7xxxx
Deutschland
Zykluszeit bei DAQmx messen
Dann probiere ich das morgen mal aus und schaue, was heraus kommt. 20 ms würde ich gerne deutlich unterbieten (eine Pause von 1 - 2 ms in der Schleife senkt die CPU-Auslastung bereits ausreichend).
FPGA war auch schon im Gespräch. Ich werde mich in der Richtung einmal genauer informieren. Auch, ob es kostengünstigere Geräte gibt.

Danke für die Hilfe hier.

Grüße
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
03.05.2010, 16:52
Beitrag #13

Matze Offline
LVF-Team
LVF-Team

Beiträge: 1.027
Registriert seit: Apr 2010

20xx
2010
DE_EN

7xxxx
Deutschland
Zykluszeit bei DAQmx messen
Es hat funktioniert. Nochmals danke.

Grüße
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top