Ausnahmefehler (In dem durch den Knoten zum Aufruf externer Bibliotheken...)
Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!
Ausnahmefehler (In dem durch den Knoten zum Aufruf externer Bibliotheken...)
Hallo LabVIEWer!
Ich hab ein Problem mit LabVIEW 8.0 und folgendem Code. Der Fehler ist ein bisschen verwirrend, daher bin ich mir auch nicht sicher, ob ich im 'DLL & externer-Code Unterforum' richtig aufgehoben bin.
Der Fehler ist:
LabVIEW: In dem durch den Knoten zum Aufruf externer Bibliotheken aufgerufenen externen Code trat ein Ausnahmefehler auf. Dieser hat möglicherweise Fehler im Speicher von LabVIEW hervorgerufen. Es wird daher empfohlen, alle Projekte an einem anderen Ort
VI "meinVI.vi" wurde angehalten bei Knoten 0x0 des SubVIs "DAQmx Create AI Channel (sub).vi:16" Fehler
Symptome: Beim ersten Start läuft das Programm durch (es wird automatisch ausgeführt, sobald das VI gestartet wird) und beendet sich wie gewollt mittels "VI beenden". Beim nächsten Start kommt dann diese Fehlermeldung, und LabVIEW hängt. Nach ein paar Starts kommt wieder eine Messung zustande, danach beginnt es wieder von vorne.
Ich vermute, dass ich irgendwo irgendeine Komponenten per Hand schliessen/beenden müsste und es daher zu Fehlern kommt, weil versucht wird auf Ressourcen zuzugreifen, die noch geöffnet sind oder nicht ordnungsgemäß geschlossen wurden.
Aber wie gesagt: nur meine Vermutung, ich hab leider keine Ahnung um welche Komponente es sich da handeln könnte.
Ich bin für alle Hinweise dankbar - Wenn ich relevante Informationen vergessen habe, bitte einfach fragen!
Ausnahmefehler (In dem durch den Knoten zum Aufruf externer Bibliotheken...)
Mir wäre auch schon geholfen, wenn mir jemand helfen könnte den Fehler einzugrenzen:
- Wie finde ich heraus um welchen Ausnahmefehler es sich da genau handelt? (Error Ausgänge helfen mir nicht, weil sich LabVIEW aufhängt und der protokollierende Code nicht mehr ausgeführt wird.)
- Ist es normal, dass Fehlermeldungen abgeschnitten werden und mitten im Satz enden, oder ist das auch schon ein Symptom?
Ausnahmefehler (In dem durch den Knoten zum Aufruf externer Bibliotheken...)
Auf dem Bild sehe ich schonmal ein Datei Öffnen ohne ein Datei Schließen am Schluss...
Ob das die Fehlerquelle ist weiß ich aber auch nicht.
Gruß SeBa
Dieser Beitrag soll weder nützlich, informativ noch lesbar sein.
Er erhebt lediglich den Anspruch dort wo er ungenau ist, wenigstens eindeutig ungenau zu sein.
In Fällen größerer Abweichungen ist es immer der Leser, der sich geirrt hat.
Rette einen Baum!
Diesen Beitrag nur ausdrucken, wenn unbedingt nötig!
Ausnahmefehler (In dem durch den Knoten zum Aufruf externer Bibliotheken...)
' schrieb:- Ist es normal, dass Fehlermeldungen abgeschnitten werden und mitten im Satz enden, oder ist das auch schon ein Symptom?
Das kann passieren - ignorieren.
Zu deinem Problem:
Das scheint ein schwerwiegendes zu sein. Wenn es beim ersten Mal geht und beim zweiten Mal abstürzt, tippe ich darauf, dass das Express-VI beim Schließen des Handle einen Fehler macht. Infolge dessen geht der zweite Start nicht.
Lösung:
Man verwende keine Express-VIs. Lass die Express-VIs (automatisch, kuckst du Kontextmenü) umbauen in eine Folge Create, Read, Close. Das Create machst du vor die Schleife, das Read in die Schleife, das Close danach.
Jeder, der zur wahren Erkenntnis hindurchdringen will, muss den Berg Schwierigkeit alleine erklimmen (Helen Keller).
23.06.2010, 08:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.06.2010 08:02 von IchSelbst.)
Ausnahmefehler (In dem durch den Knoten zum Aufruf externer Bibliotheken...)
Mir ist noch was eingefallen:
Theoretisch gibt es schon den Fall, dass der nicht geschlossene Filehandle zu einem Fehler irgendwo anders, also auch im DAQ, führt. Dagegen spricht, dass auf einer Programmierebene wie LabVIEW derartige Querfehler nicht auftreten - ich sag mal - können. Dafür spricht allerdings, dass so manche LV-Version sehr eigen - ich sag mal buggy - ist.
Jeder, der zur wahren Erkenntnis hindurchdringen will, muss den Berg Schwierigkeit alleine erklimmen (Helen Keller).
Ausnahmefehler (In dem durch den Knoten zum Aufruf externer Bibliotheken...)
' schrieb:Mir ist noch was eingefallen:
Theoretisch gibt es schon den Fall, dass der nicht geschlossene Filehandle zu einem Fehler irgendwo anders, also auch im DAQ, führt. Dagegen spricht, dass auf einer Programmierebene wie LabVIEW derartige Querfehler nicht auftreten - ich sag mal - können. Dafür spricht allerdings, dass so manche LV-Version sehr eigen - ich sag mal buggy - ist.
Diese Chance erachte ich als vollkommen vernachlässigbar klein! Ich tippe mal auf eine auf welche Weise auch immer, misslückte oder beschädigte DAQmx Installation.
Ausnahmefehler (In dem durch den Knoten zum Aufruf externer Bibliotheken...)
' schrieb:Auf dem Bild sehe ich schonmal ein Datei Öffnen ohne ein Datei Schließen am Schluss...
Danke, ist ausgebessert. Das hat zwar den Fehler nicht beeinflusst, ist aber definiv schöner.
' schrieb:Zu deinem Problem:
Das scheint ein schwerwiegendes zu sein. Wenn es beim ersten Mal geht und beim zweiten Mal abstürzt, tippe ich darauf, dass das Express-VI beim Schließen des Handle einen Fehler macht. Infolge dessen geht der zweite Start nicht.
Lösung:
Man verwende keine Express-VIs. Lass die Express-VIs (automatisch, kuckst du Kontextmenü) umbauen in eine Folge Create, Read, Close. Das Create machst du vor die Schleife, das Read in die Schleife, das Close danach.
Ja, das Express-VI wars! In der Hilfe stand es würde nur laufen solange auch das VI läuft. Allerdings gibt es dann seine Ressourcen auch nicht mehr (richtig) frei...