INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Limits



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

25.08.2010, 07:59
Beitrag #3

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
Limits
' schrieb:Ich bin gerade dabei ein 25kHz PWM signal auszuwerten. Das wollte ich mit der Funktion "limit testen" tun, indem ich ein upper und lower Limit um mein Signal lege.
Jetzt bekomme ich eine "Timestamp" Fehlermeldung mit der ich nichts anfangen kann.
Das wundert mich nicht. Dein "Signal" ist ja keine Waveform, sondern nur ein einzelner Messwert. Du schießt hier mit Kanonen auf Spatzen, wenn du diese VIs, die die Toleranz von Signalverläufen überwachen sollen, auf einen einzelnen Messwert anzuwenden versuchst. Außerdem geht das gar nicht, weil diese VIs ein dt als Eingabewert verlangen, daß bei einem Einzelwert aber gar nicht existiert.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Limits - Patrick82 - 24.08.2010, 16:31
Limits - GerdW - 24.08.2010, 20:39
Limits - Lucki - 25.08.2010 07:59
Limits - Patrick82 - 25.08.2010, 09:21
Limits - Lucki - 25.08.2010, 10:14

Gehe zu: