21.10.2010, 09:03
Beitrag #3

IchSelbst Offline
LVF-Guru
*****


Beiträge: 3.696
Registriert seit: Feb 2005

11, 14, 15, 17, 18
-
DE

97437
Deutschland
Erzeuger-Verbraucher-System beenden
' schrieb:NI fragt beim Auslesen den Fehler-Cluster ab und im Fehlerfall wird beendet. Das geht, aber das ist nicht sauber: Die Referenz wird zerstört und beim anschließenden Zugriff der Fehler ausgewertet.
Ich halte das nicht für ein unsauberes Verfahren. Ich würde nicht "zerstört" sagen, sondern "normal beendet". Auch in Normal-OOP würde man so was machen: "if not(assigned(referenz)) then ...".

Zitat:Geht man normalerweise her und nutzt z.B. einen Melder, der signalisiert, dass nun das Programmende folgt und reagiert darauf oder evtl. mit Kommunikation über benutzerdefinierte Ereignisse?
Nichtsdestoweniger verwende ich ein anderes Verfahren: Über die Steuer-Queue einen Befehl "ExitClass" hinschicken ...

Jeder, der zur wahren Erkenntnis hindurchdringen will, muss den Berg Schwierigkeit alleine erklimmen (Helen Keller).
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Erzeuger-Verbraucher-System beenden - IchSelbst - 21.10.2010 09:03

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Protokolieren durch TDMS in einer Erzeuger und Verbraucher Synchronisation Atlaspremier 0 2.713 28.07.2016 13:21
Letzter Beitrag: Atlaspremier
  NI System API RT and NI System API Windows 32 bit, helm 1 3.425 11.12.2015 13:30
Letzter Beitrag: GerdW
  Erzeuger-Verbraucher Muster Abbruch Verbraucherschleife mit Abarbeitung der Queue lumaxo 5 6.706 12.02.2015 13:55
Letzter Beitrag: Lucki
  Erzeuger/Verbraucher Schleife mit mehreren Verbrauchern LV-Fred 4 5.924 08.06.2012 15:58
Letzter Beitrag: Kiesch
  Erzeuger-Verbraucher Entwurfsmuster und Errorcluster wernerIBN 15 15.801 30.06.2010 13:29
Letzter Beitrag: Matze
  Design "Erzeuger/Verbraucher wernerIBN 11 13.560 07.10.2009 10:27
Letzter Beitrag: wernerIBN

Gehe zu: