FFT von einem Signal mit Rauschen
Ganz grober Fehler: an DAQmx Read ist ist nicht die Anzahl zu lesender Samples angeschlossen. Es wird so bei jedem Schleifendurchlauf diejenige Anzahl gelesen, die sich im Buffer angesammelt hat, also z.B 10 Samples. Damit kann man doch keine Fourieranalyse machen. Also erst mal 2048 Werte oder ein Vielfaches davon anschließen und dann weitersehen. Der angeschlossene Wert "1000" bei Sample-Takt ist im cont-Modus die Buffergröße und nicht die Anzahl von Samples! (siehe Hilfe). Den Wert entweder erhöhen, oder besser nichts anschließen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
FFT von einem Signal mit Rauschen - Lucki - 21.12.2010 11:15
FFT von einem Signal mit Rauschen - Y-P - 21.12.2010, 13:35
FFT von einem Signal mit Rauschen - Y-P - 21.12.2010, 13:58
FFT von einem Signal mit Rauschen - Y-P - 22.12.2010, 08:12
FFT von einem Signal mit Rauschen - jg - 22.12.2010, 13:27
FFT von einem Signal mit Rauschen - Y-P - 22.12.2010, 18:41

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Sensorsignal rauschen filtern herriberry 5 6.109 10.07.2015 07:59
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Sinus über Rauschen - Signalverarbeitung SoR 7 10.207 25.03.2011 07:34
Letzter Beitrag: SoR
  Extrahieren von einzelnen Daten aus einem Cluster in einem 2d-Array cblaise 1 3.833 16.07.2009 08:51
Letzter Beitrag: Y-P
  LabVIEW erzeugt Knackser/Rauschen?! Xaran 2 3.936 18.05.2007 10:41
Letzter Beitrag: Xaran
  Rauschen erzeugen Max_2202 1 5.773 21.02.2007 21:48
Letzter Beitrag: Y-P

Gehe zu: