Hallo Frank,

das Delay gehört in die Schleife, es sei denn, du verwendest ein CR als EOT (was anderes hast du ja beim SerialInit nicht vorgegeben!).

Hast du dir das Beispiel zum Lesen vom seriellen Port mal angeschaut? Da wird der String in einem Shiftregister gesammelt. Und das nicht ohne Grund: in deinem VI liest du so schnell wie möglich vom Port - und das bedeutet (Einzel-)Byte-weise! Da wirst du nie vernünftige Werte erhalten, solange du den String nicht korrekt einsammelst. Also: Example genau studieren!