Datenerfassung Counter PWM



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

14.01.2011, 10:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2011 14:51 von Lucki.)
Beitrag #2

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
Datenerfassung Counter PWM
Du hast hier keinerlei Garnatie, daß die 3 Tasks synchron gestartet werden.
Abhilfe: Alle 3 Kanäle in einem Task zusammenfassen. Also 2 der drei Tasks löschen und an die verbleibende Task das hier anschließen:
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Datenerfassung Counter PWM - Jontef - 14.01.2011, 10:08
Datenerfassung Counter PWM - Lucki - 14.01.2011 10:48
Datenerfassung Counter PWM - Jontef - 14.01.2011, 10:54
Datenerfassung Counter PWM - Lucki - 14.01.2011, 14:56
Datenerfassung Counter PWM - Jontef - 14.01.2011, 16:02
Datenerfassung Counter PWM - Jontef - 17.01.2011, 07:14
Datenerfassung Counter PWM - Lucki - 17.01.2011, 11:36
Datenerfassung Counter PWM - Jontef - 17.01.2011, 11:51
Datenerfassung Counter PWM - Lucki - 17.01.2011, 13:40
Datenerfassung Counter PWM - Jontef - 17.01.2011, 20:02