RE: Aktionsgesteuerter Balken (Zustandsanzeige)
Also, so weit ich es verstanden habe: Du hast eine Klappe die auf und zu fahren kann. Zu wird gesteuert durch -5V anlegen im Hauptprogram; auf durch +5V, bei 0V bleibt die Stellung konstant. Das ganze braucht 2min um Vollständig auf / zu zu sein. Heist:
Du brauchst einen Initialisierungswert; ergo: Erster Prozess ist 2min lang + oder - 5V --> Klappe fährt definitiv auf auf / zu. Heist je nachdem 0 oder 100%.
Ab dann musst du eigentlich wenn ich das richtig sehe nur noch 2 Bool Elemente auf dem Frontpanel ansteuern (eins für auf, eins für zu) und vermutlich am besten Eventgesteuert auslesen.
Wenn auf- bzw. zufahren gedrückt wird startest du eine Zeitmessung im VI und wertest aus wie lange gefahren wurde um die neue Position zu bestimmen. Das ganze am besten noch mit einem Abbruch versehen wenn die jeweilige Endposition erreicht ist (ganz auf / ganz zu) und du bist fertig.
Das wäre jetzt davon ausgehend, dass ich das richtig verstanden habe, dass du die aktuelle Postion der Klappe nicht auslesen kannst.
Falls doch brauchst du einfach nur Position auslesen, auswerten in welche Richtung du fahren musst und schnell genug pollen. Stop dann im einfachsten Fall bei der ersten Position auf der du gerade drüber bist.
Das ganze dann auf der % Anzeige auszugeben ist dabei ein eher triviales Problem.
Zitat:Märchen und Geschichten werden erzählt am Lagerfeuer, technischen Fakten werden mitgeteilt (oder so). (Genauso wie Software nicht auf einem Server "herumliegt", die ist dort installiert.)
*Zitat: IchSelbst*
|