Encodersignale auswerten



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

12.03.2011, 08:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2011 08:48 von Lucki.)
Beitrag #3

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
RE: Encodersignale auswerten
Die Abtastrate ist zu niedrig. Das theoretische Minimum sind 4 Samples pro Periode - das gilt aber nur für den Fall, daß beide Signale ideal mänderförmig sind, und natürlich bezogen auf die höchste vorkommende Drehzahl. Du solltes den Abtastrate erst mal verdoppeln, dann werden wir weiter sehen. Das scheinbare "Bilderbuchmäßige" der Impulse ist das, was LV im Diagramm aus den wenige Meßpunkten macht und hat mit der realen Impulsform überhaupt nichts zu tun.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Encodersignale auswerten - zwieback - 11.03.2011, 14:08
RE: Encodersignale auswerten - snuz - 11.03.2011, 14:19
RE: Encodersignale auswerten - Lucki - 12.03.2011 08:47
RE: Encodersignale auswerten - srokajo - 12.03.2011, 23:11
RE: Encodersignale auswerten - zwieback - 14.03.2011, 11:26
RE: Encodersignale auswerten - snuz - 14.03.2011, 14:15
RE: Encodersignale auswerten - cb - 20.03.2011, 19:30
RE: Encodersignale auswerten - zwieback - 23.03.2011, 09:55