RE: Interface Weiss Umwelttechnik
Hey, habs doch endlich geschafft das Handbuch aufzutreiben... war gar nich so einfach sag ich euch :-D

nunja...

Achim, der Tip mit der Ringkonstante gefällt mir sehr. Ich werde da gleich ein wenig rumprobieren.
Eine Frage hätte ich an dich aber Zwecks der Schnittstellenprotokolle:

Ich hätte gerne das ASCII-2-Schnittstellenprotokoll und die dafür vorgesehenen Befehle genommen, hier einfach mal ein Beispiel für das Auslesen des Istwertes:

&01l<CR>

Eigentlich alles klar soweit, nur das Zeichen zwischen Busadresse und Ende-Text bereitet mir ein wenig Bauchweh. Es soll die Aufforderung zum Senden des Istzustandes sein, aber da l(L) und I(i) recht
ähnlich sehen weiß ich nicht so recht was hier gemeint ist. Ich bezweifle stark, dass man hier mit Logik und i für istwert rangehen kann...


P.s.: Einfach ausprobieren geht leider auch noch nicht, da ich noch keinen Zugang zum Schrank selbst habe, ich will soweit es geht alles einmal vorbereiten, damit es dann der Test so schnell wie möglich anlaufen kann :-D

Schonmal vielen Dank

EDIT:
Ah und gerade kommt mir noch eine Sache, wieder an einem Beispiel, vielleicht hilfts später irgendwann dann auch noch einem andren:
Es geht um das Einstellen der Sollwerte, hier der String:


&01E 0023.0 0050.0 0080.0 0000.0 0000.0 0000.0 0000.0 01101010101010101010101010101010<CR>

0023.5 für Sollwert Regelgröße 1 und 0050.0 für Sollwert Regelgröße 2 sind klar, aber was hat es mit dem 0080.0 für den Stellwert 1 auf sich? Ist damit der Ist-Zustand der Regelgröße 1 gemeint?
Und wenn ja, warum brauche ich dann keinen Istzustand für die Regelgröße 2, denn in der Anleitung steht für den nächsten Block: 0000.0 unbenutzt???

EDIT2: Habe jetzt endlich grünes Licht bekommen und konnte alles testen: Es war ein I(i wie istwert) und den Stellwert lass ich einfach auf Default 100.00
Die Kommunikation passt, aber auch nur weil ich so viele andere Threads gelesen habe Smile super Forum hier
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Interface Weiss Umwelttechnik - frankyp - 05.04.2011 09:02

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  In NI-Interface wird die Kamera nicht angezeigt Andrej# 0 10.061 14.12.2016 10:18
Letzter Beitrag: Andrej#
  ProfiNet-Interface BeKo 3 14.070 24.03.2009 09:21
Letzter Beitrag: Dennis.Moser
  USB Interface Board k8055 Schnibbel 9 16.545 19.08.2008 16:09
Letzter Beitrag: Y-P
  LabVIEW agilent 34401A USB/GPIB Interface MLK 11 24.872 29.09.2007 18:31
Letzter Beitrag: rolfk

Gehe zu: