01.06.2011, 11:18
Beitrag #2

achim @ FZK Offline
CLD
**


Beiträge: 117
Registriert seit: Nov 2008

201x
2005
DE_EN

76861
Deutschland
RE: Profibus Kommunikation mit S7?
Ich hab mal was ähnliches gemacht.

Die ComSoft-Karte als Master eingesetzt und mehrere ET200S gesteuert.

Wenn ich alles richtig verstehe, soll die S7-300 der Slave und die ComSoft-Karte der Master in Deinem Bus werden, oder?

Ein paar Antworten für die Nachwelt aus dem Stehgreif:

Zu1: Ist letztlich egal, Du brauchst halt eine GSD-Datei für die Station. Ein Profibus-DP Slave sollte aber günstiger sein als ein Master/Slave.
Zu2: C314 sagt mir jetzt nicht all zu viel (ohne zu googeln) ich denke mal, dass es sich hier um einen intelligenten Slave handelt, oder?
Wen dem so ist, dann musst Du natürlich die Software anpassen. Du musst ja die Schnittstelle definieren. Wenn es sich rein um einen 'passiven' Slave (also ohne eigene Logik) handelt, dann ist die PB-Schnittstelle ja durch das Stecker der Module erledigt und Du kannst an dem Teil selber ja eh nix programmieren.
Zu3: Wenn die S7-300 der Slave ist, dann hat sie das nicht zu interessieren. Wenn es der Master werden soll, dann musst Du die GSD-Datei der ComSoft-Karte in die Hardware-Projektierung von Step7 einbinden.
Zu4: Das habe ich in den vorherigen Antworten schon mit beantwortet (wenn noch unklar, dann frag mich)
Zu5: Einen DP/DP-Koppler brauchst Du nur um zwei Master miteinander kommunizieren zu lassen, da Profibus keine Master-Master-Kommunikation vorsieht. Ein DP/DP-Koppler ist einfach nur ein Teil welches jedem Master einen Slave zur Verfügung stellt und damit die Umsetzung von dem einem Mastersystem auf das andere vornimmt.
Zu6: Da könnte ich recht viel zu sagen (hab mich da mal zertifizieren lassen). Merke Dir einfach: Ein Kupferkabel (Kupfersegment)(auch wenn es über einen OLM auf LWL weitergeht) muss immer an den Enden terminiert werden (-> wg. Refelktionen -> Wellenwiderstand). Hierbei gilt es aber noch mehr Regeln der PNO: Der Abstand zwischen zwei PB-Geräte (auch OLM, Repeater usw.) muss mindestens 1m betragen (wg. Eingangskapazität). Die Gesamtlänge ist immer mindestens 2m und die maximale Länge richtet sich nach der Baudrate.

So nun hab ich zu allen Dingen was gesagt, wenn das Problem noch akut ist dann schreib einfach.

Viele Grüße
Achim
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Profibus Kommunikation mit S7? - achim @ FZK - 01.06.2011 11:18

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  LabView an Profibus AMueller 1 11.254 13.01.2016 12:27
Letzter Beitrag: Achim
  Kommunikation über Profibus/Profinet mit IO-Link DHStudent 0 7.972 21.01.2015 10:37
Letzter Beitrag: DHStudent
  Profibus mit comsoft EASY204 Buhrz 0 4.554 01.03.2011 17:20
Letzter Beitrag: Buhrz
  Analogwert Profibus McFlight 3 7.566 14.06.2009 17:29
Letzter Beitrag: McFlight
  Welche Hardware für Profibus, Device-Net, CAN-Open AVogt 3 7.319 02.06.2009 17:07
Letzter Beitrag: Rodidi
  Sinamics undLabVIEW über Profibus skycamefalling 4 8.264 12.05.2009 13:17
Letzter Beitrag: skycamefalling

Gehe zu: