RE: Signal-Peaks bei Temperaturaufnahme
Hallo taichi,

Zitat:verstehe aber nicht ganz warum er mir den 2. Wert ausgibt obwohl ich 1 bei column index eingestellt habe.
Weil LV wie alle vernünftigen Programmiersprachen bei 0 mit dem Zählen anfängt Smile

Zitat:Tipp wie ich das umsetzen kann????
Nimm doch 2 Waveforms für den Graph/Plot!!!! Steht ja auch wunderbar in der Kontexthilfe beschrieben... Rtmfx