19.08.2011, 11:58
Beitrag #25

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Zeitgesteuerte Messung
Das Konstrukt, das du da aufgebaut hast, kann vorne und hinten nicht funktionieren.

Irgendwann kommst du in deiner State-Machine in den Schritt Measure.
Der Schritt Measure besteht aus einer While-Loop mit einer Eventstruktur.

Die Eventstruktur wartet jetzt solange, bis du Start/Stop/Exit drückst. Der Time-Out-Case wird überhaupt NIE ausgeführt, denn solange du keinen Wert am Timeout-Terminal oben links angeschlossen hast, wird der Standardwert genommen. Das ist -1 und bedeutet "Ewig warten".

Aus der While-Loop mit der Event-Struktur kommst du nur dann raus, wenn du den Stop-Button betätigst. In diesem Fall gibst du aber keine Daten weiter. Flop

Think Dataflow...

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 15.08.2011, 13:11
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 15.08.2011, 13:27
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 15.08.2011, 13:57
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 15.08.2011, 14:06
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 16.08.2011, 13:11
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 16.08.2011, 13:14
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 16.08.2011, 13:14
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 16.08.2011, 13:16
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 17.08.2011, 08:46
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 17.08.2011, 09:07
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 17.08.2011, 09:34
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 17.08.2011, 11:10
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 17.08.2011, 12:07
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 17.08.2011, 12:29
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 17.08.2011, 12:16
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 17.08.2011, 12:21
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 17.08.2011, 12:30
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 17.08.2011, 13:26
RE: Zeitgesteuerte Messung - Lucki - 17.08.2011, 13:30
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 17.08.2011, 13:36
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 18.08.2011, 12:03
RE: Zeitgesteuerte Messung - Lucki - 18.08.2011, 13:21
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 19.08.2011, 11:05
RE: Zeitgesteuerte Messung - Lucki - 19.08.2011, 11:56
RE: Zeitgesteuerte Messung - jg - 19.08.2011 11:58
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 19.08.2011, 12:28
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 22.08.2011, 09:12
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 22.08.2011, 09:18
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 22.08.2011, 09:37
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 22.08.2011, 09:41
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 22.08.2011, 10:02
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 22.08.2011, 10:10
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 22.08.2011, 12:05
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 22.08.2011, 12:24
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 22.08.2011, 12:28
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 22.08.2011, 12:31
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 24.08.2011, 08:41
RE: Zeitgesteuerte Messung - Y-P - 24.08.2011, 08:53
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 24.08.2011, 08:57
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 24.08.2011, 09:21
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 24.08.2011, 09:25
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 24.08.2011, 09:40
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 24.08.2011, 09:45
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 24.08.2011, 09:47
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 24.08.2011, 09:51
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 24.08.2011, 09:54
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 24.08.2011, 09:55
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 25.08.2011, 09:44
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 25.08.2011, 09:46
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 25.08.2011, 12:22
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 25.08.2011, 12:35
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 25.08.2011, 12:39

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Zeitgesteuerte Schleifen martinkrimsh. 1 3.759 26.07.2016 08:14
Letzter Beitrag: GerdW
  zeitgesteuerte Case-Schleife Linsche 16 12.778 05.09.2012 10:10
Letzter Beitrag: Falk
  Zeitgesteuerte Schleife vorzeitig aufrufen ralph.d 2 3.784 25.05.2012 13:26
Letzter Beitrag: Lucki
  Zeitgesteuerte Schleife konstant halten labrat 2 5.304 12.12.2011 22:29
Letzter Beitrag: labrat
  Zeitgesteuerte Schleife Jontef 0 4.051 09.02.2011 11:08
Letzter Beitrag: Jontef
  Zeitgesteuerte Schleife Jontef 2 8.333 02.02.2011 16:12
Letzter Beitrag: Jontef

Gehe zu: