RE: RS 232 lesen mit Verstriche Zeit
Das Verhalten ist völlig normal. Das VI "verstrichene Zeit" läuft assynchron zur Datenerfassung, und da bringt es das Schicksal einfach mit sich, daß in dem Zeitfenster mal ein Messwert mehr oder einer weniger drin ist - obwohl das Zeitfenser selbst immer gleich groß ist.

Ich würde auf die VIs Verstrichene Zeit verzichten, und statt desen (oben) nur jeden N-ten Wert nehmen. Das N so berechnen, daß es der gewünschten Rate am nächsten kommt.
Und unten: Stop nach M Erfassungen. Das M so berechnen, daß es der Wunschzeit (z.B 1 min) möglichst nahe kommt.
Du hast dann immer das gleiche dt zwischen den Messwerten, und immer die gleiche Gesamtzahl. Aber die Zeitvorgaben werden nicht exakt eingehalten. Kannst Dir aussuchen, welche das geringere Übel ist.