26.10.2011, 11:50
Beitrag #18

Lessy2205 Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 65
Registriert seit: Oct 2010

2011
2011
DE



RE: Schnittstellen RS 232 abfragen
(25.10.2011 14:31 )GerdW schrieb:  in deinem letzten Bild sehe ich kein VISAClose!
Bei zweiten Aufruf dieses VIs kann dann schon mal die Fehlermeldung kommen, die da besagt: "Resource von jemand anders belegt"...

Ok, in letztem habe ich VISA-Close nicht eingefügt, einfach vergessen, aber in allen anderen Programmen hatte ich das doch, aber geht sowieso nicht (dieselbe Fehlermeldung)(((((((((( Schau mal, bitte, die anderen Bilder an.
Geht auch nicht mit dem Programm aus Labview-Beispielcode sogar!!!!!!!!!!!!!!!

Also noch mal, wer weißt genau, soll das so strukturell aufgebaut werden:

COM1 (Bedienelemnt)--> VISA: SERIAL (Seriellen Port konfigurieren) --> VISAOpen -->
VISARead -->VISAClose?????????????? Und nur VISARead in der While-Schleife?

um das Programm nach dem neustarten des Rechners wieder ohne Probleme funktionierte (ohne das Wechseln des COM-Ports)
Danke.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Schnittstellen RS 232 abfragen - Lessy - 21.10.2011, 10:31
RE: Schnittstellen RS 232 abfragen - Lessy - 26.10.2011 11:50
RE: Schnittstellen RS 232 abfragen - jg - 27.10.2011, 17:25
RE: Schnittstellen RS 232 abfragen - jg - 02.11.2011, 20:09

Gehe zu: