RE: npn und NI USB 6008
Hallo Bitol,

1) Der Sensor hat einen Push-Pull-Ausgang und nicht nur "NPN". Er liefert damit eine (leicht) belastbare Ausgangsspannung...
2) Die Limitierung dürfte deine Mess-Hardware in Form der USB6008 darstellen. Dieses Teil ist größtenteils softwaregetaktet: der CTR-Eingang dürfte schon die beste Option zum Einlesen des Signals darstellen.
3) Falls du wirklich Periodendauern damit messen willst, kannst du ja immer noch einen AI missbrauchen, die 6008 erlaubt hier bis zu 10kHz Samplerate...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
npn und NI USB 6008 - Bitol - 09.01.2012, 15:51
RE: npn und NI USB 6008 - GerdW - 10.01.2012 09:10
RE: npn und NI USB 6008 - Bitol - 10.01.2012, 17:32
RE: npn und NI USB 6008 - GerdW - 10.01.2012, 20:21
RE: npn und NI USB 6008 - Bitol - 10.01.2012, 22:01
RE: npn und NI USB 6008 - jg - 10.01.2012, 23:50
RE: npn und NI USB 6008 - Bitol - 25.01.2012, 19:12

Gehe zu: