INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Samplerate wird nicht exakt übernommen



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

02.03.2012, 19:48
Beitrag #3

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Samplerate wird nicht exakt übernommen
Laut Studium des Handbuchs wird der Tipp von Lucki wohl nicht funktionieren.
Die (max.) interne Zeitbasis für AI ist 20 Mhz, der nächste Teiler für deine gewünschten 44100 Hz ist 453, was die 44150,1 Hz erklärt.
Dir wird also nicht anderes übrig bleiben, als auf anderem Weg einen Takt zu erzeugen.

Schau doch mal, ob das mit einem der Counter geht, dann den karteninternen Counter-Output als SampleClock verwenden.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Samplerate wird nicht exakt übernommen - jg - 02.03.2012 19:48

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Datenerfassung - unterschied zwischen Samplerate und Tick Count fritenschmiede 10 6.016 26.10.2020 14:51
Letzter Beitrag: fritenschmiede
  Treiber cDAQmx wird nicht gefunden jodh14 4 4.073 13.05.2020 18:11
Letzter Beitrag: jg
  Task Out wird nicht weiter gegeben Actor Framework lol 20 11.944 31.01.2020 12:26
Letzter Beitrag: lol
  Measurementexplorer wird nicht erkannt Hasenfuss 1 3.617 11.07.2015 08:17
Letzter Beitrag: jg
  DAQ Verständnisproblem mit Channels und Samplerate etc MartinLoreck 5 7.194 19.09.2012 12:40
Letzter Beitrag: MartinLoreck
  MAX-Task wird nicht in VI aktualisiert iSebbl 4 4.760 02.08.2012 10:05
Letzter Beitrag: iSebbl

Gehe zu: