RE: Falscher Phasenwinkel durch Abtastung
Das VI habe ich mir jetzt nicht angetan. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, ein sauberes Spektrum zu bekommen.
Enweder:
Man kennt die zu erwartende Frequenz genau (Z.B. weil man das Signal selbst erzeugt hat)
Dann sollte man genau eine Periode oder ein genau ganzzahliges Vielfaches einer Periode abtasten. Das Signal nicht Fenstern. (Fensterform = Rechteck)
Oder:
Man kennt die Frequenz nicht oder nicht genau. Dann sollte man möglchst viele Perioden abtasten und das Signal vor der FFT fenstern.

Wenn man das nicht macht, hat hat man z.B den beobachteten Gleichanteil (Z.B bei 4 1/2 Sinusschwingungen hat man 4 negative und 5 positive Halbwellen - das gibt einen Gleichanteil). Außerdem zusätzliche Oberwellen durch die Phasensprünge am Ende.