INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Datenerfassung mit externem Trigger



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

03.04.2012, 08:13
Beitrag #5

rolfk Offline
LVF-Guru
*****


Beiträge: 2.305
Registriert seit: Jun 2007

alle seit 6.0
1992
EN

2901GG
Niederlande
RE: Datenerfassung mit externem Trigger
(03.04.2012 07:54 )LV-Fred schrieb:  Moin moin,

hat keiner eine Idee wie ich für jede positive Flanke meines Triggersignals etwa 100 Analog Messwerte einlesen kann?

Danke und Gruß

Grundsätzlich verwendest Du Deine Signal dann halt als Trigger. Diese setzt jeweils eine endliche Timed DAQ in Gang die 100 Samples einliesst. Aber, die Software muss schnell genug sein um nach Ablauf der DAQ diese wieder vorzubereiten um für den nächsten Trigger bereit zu sein. Ausser bei wirklich langsamen Pulsen eigentlich eine Unmöglichkeit.

Früher gab es von NI spezielle Hardware die eine Art doppelte DMA machen konnte aber die war unbezahlbar und lief nicht auf allen Computern (war noch zu EISA Zeiten und wenn Du nicht weisst was EISA ist, dann solltest Du Dich glücklich schätzen), und die Programmierung davon war schlicht gesagt zu kompliziert.

Eine viel bessere Variante ist wahrscheinlich um eine synchronisierte Zweikanal Acquisition von Deinem Messsignal und dem Encodersignal mit fester Abtastrate zu tun. Danach kannst Du Dich in Software so richtig ausleben um alle Dir sinnvoll erscheinenden Informationen aus diesem Signal zu extrahieren.

Rolf Kalbermatter
Technische Universität Delft, Dienst Elektronik und Mechanik
https://blog.kalbermatter.nl
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Datenerfassung mit externem Trigger - rolfk - 03.04.2012 08:13

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Datenerfassung cDAQ + NI9203 keine synchrone Datenerfassung dieseldunst 5 6.569 24.06.2016 14:49
Letzter Beitrag: jg
  Pre-Trigger auf aktuellen Trigger-Kanal einsetzen yowa 0 4.788 22.02.2016 15:58
Letzter Beitrag: yowa
  NI-DAQ Karte als Trigger für zwei Geräte + Datenerfassung? Kasi 11 12.375 27.11.2013 09:27
Letzter Beitrag: Y-P
  Simultane Datenerfassung +Speicherung mit Trigger NI PXI 5102 Sg. Neuling 2 4.330 19.04.2013 14:13
Letzter Beitrag: Sg. Neuling
  Datenerfassung mit analogem Trigger Tiäß 20 14.515 24.01.2013 09:23
Letzter Beitrag: Tiäß
  Trigger Counter (no registered trigger lines) NILVuser 2 8.601 02.09.2011 21:55
Letzter Beitrag: NILVuser