Hallo Andy,
es gibt hier unzählige Threads zum Thema "serielle Schnittstelle", habt ihr da mal reingeschaut?
- Dann wüsstet ihr nämlich, dass man zwischen Write und BytesAtPort eine gewisse Zeit warten sollte.
- Außerdem wäret ihr über solche Sachen wie TermChar gestolpert, welches sehr sinnvoll ist bei Kommunikation über die serielle Schnittstelle.
- Außerdem gehört zu jedem Öffnen einer Resource (wie dem COM-Port) auch ein entsprechendes Schließen, nur bei euch nicht...
- Und wenn euer Fluke dauernd Messwerte sendet, dann ist das wohl kein LabVIEW-Fehler...
- Es gibt übrigens auch fertige Beispiele zur Verwendung eines seriellen Ports in LabVIEW, bequem im ExampleFinder zu finden...
|
|
|
| |