INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Dieses Thema hat akzeptierte Lösungen:

Auslesen der USB übertragung fehlerhaft



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

19.09.2012, 21:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2012 07:19 von jg.)
Beitrag #2

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Auslesen der USB übertragung fehlerhaft

Akzeptierte Lösung

Du solltest UNBEDINGT bei der Konfiguration der RS-232-Schnittstelle den Termination-Char deaktivieren!
Der ist nämlich 1) standardmäßig aktiviert und 2) standardmäßig ist der Termination-Char ein 0xA.

Bei aktiviertem Termination Char reagiert VISA-Read anders. Es bricht sofort das "Lesen" ab, wenn der Termination Char erkannt wird.

Da 0xA aber bei dir ein gültiges Zeichen innerhalb deines empfangenen Strings ist, kommt alles durcheinander.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Auslesen der USB übertragung fehlerhaft - horschtinator - 19.09.2012, 21:28
RE: Auslesen der USB übertragung fehlerhaft - jg - 19.09.2012 21:46
RE: Auslesen der USB übertragung fehlerhaft - horschtinator - 20.09.2012, 05:37

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Nanotec C5E Controller - Problem bei USB Schnittstelle - Zustandssignal fehlerhaft stefan1312 0 3.525 04.11.2019 20:18
Letzter Beitrag: stefan1312
  Übertragung Messwerte Oszilloskop → LabView pv-student 2 6.757 19.02.2018 08:32
Letzter Beitrag: xxokiehxx
  Initialisierungs VI fehlerhaft 2014Chris 2 4.081 27.08.2014 08:27
Letzter Beitrag: 2014Chris
  Anbindung eine serielle Übertragung boujad 10 11.646 20.08.2012 07:51
Letzter Beitrag: GerdW
  Wie RS232 Übertragung Triggern? Lord_Gismo 5 6.616 04.06.2010 11:25
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Serielle Übertragung PollysFriend 3 4.664 30.11.2009 13:09
Letzter Beitrag: eg