Verständnis-Problem beim DAQmx-Erfassungsmodus



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

24.09.2012, 08:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.09.2012 08:33 von Lucki.)
Beitrag #3

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
RE: Verständnis-Problem beim DAQmx-Erfassungsmodus
(21.09.2012 13:46 )Eisbär schrieb:  Mir ist dabei nicht klar, warum bei einer kontinuierlichen Messung die Anzahl der zu lesenden Werte angegeben werden muss (soll).
Wo sehe ich da etwas falsch ?

Falsch siehst Du nichts. Gescheitert bist Du an etwas Anderem: Dem Lesen der Hilfe zum VI DAQmx - Timing.Big Grin

Dort steht:
"Samples pro Kanal gibt die Anzahl der an jedem Kanal im Task zu erfassenden bzw. generierenden Samples an, wenn der Sample-Modus auf Endliche Anzahl eingestellt ist. Wenn der Sample-Modus auf kontinuierlich eingestellt ist, verwendet NI-DAQmx diesen Wert zur Bestimmung der Puffergröße."

Und irgendwo anders steht, dass, wenn der Eingang dann nicht angeschlossen ist, die Puffergröße automatisch bestimmt wird und dass das in der Regel eine intelligente Entscheidung ist. Also: Bei kontinuierlichem Modus diesen Eingang einfach offen lassen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Verständnis-Problem beim DAQmx-Erfassungsmodus - Lucki - 24.09.2012 08:25

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Fehler beim Erzeugen des DAQmx-Codes aus dem Express-VI DAQ-Assistant ChristophSchöneck 7 8.159 02.02.2016 15:31
Letzter Beitrag: GerdW
  Verständnis Frage Rate M4st3r M M 35 19.641 04.03.2015 22:44
Letzter Beitrag: jg
  PWM Timing Problem bei Wechsel von DAQmx 9.6.1 auf 9.8 dali4u 2 4.864 17.07.2014 13:43
Letzter Beitrag: dali4u
  Problem mit DAQmx - Start-Trigger André_Bornemann 3 6.605 28.04.2014 13:48
Letzter Beitrag: GerdW
  Problem mit DAQmx und NI USB-6210 LabView Neuling2010 3 5.003 14.03.2011 10:15
Letzter Beitrag: jg
  Problem beim werte aufnehmen und speichern ostfalia 18 13.165 18.01.2011 13:09
Letzter Beitrag: chris_deus