24.10.2012, 08:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2012 08:26 von Lucki.)
Beitrag #9

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
RE: Nullphasenfilter im Onlinebetrieb
Und die Probe stimmt auch: Bei einem einfachen RC-Glied (TP erster Ordnung) sollte die Laufzeit gleich der Zeitkonstanten sein, also
Td = 1/(2*pi*fg)
Macht bei fg=5Hz 31.8ms.
Übrigens: für die Erzeugung einen Nadelimpulses gibt es das VI "Impulse Pattern". Allerdings gehört das, wie man an Deinem Beispiel sieht, zu den eher entbehrlichen Funktionen.
Gruß Ludwig