20.11.2012, 16:15
Beitrag #1

pezi179 Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 7
Registriert seit: Nov 2012

2011
-
kA



LV + Beckhoff ADS OCX
Hallo!

Ich bin gerade dabei mir eine kleine Visu mit LabView zu bauen. Hab mich in meinen ersten Versuchen an das Dokument BK-AppNote-013
(ftp://Customer:Customer@ftp.beckhoffauto...e-013.pdf)
gehalten. Auslesen von Boolschen Werten funktioniert auch soweit, aber das schreiben nicht - switch schaltet in der visu zwar um, aber in der steuerung tut sich nichts!?!

sind noch irgendwelche Einstellungen etc. notwendig, die nicht in dem Dokument stehen (oder ich übersehen habe)

in dem Beispiel wird außerdem ein Buskoppler verwendet - so einen habe ich nicht - kann es daran liegen?

Habe die gleiche Frage auch schon in einem Beckhoff-Forum gestellt, aber noch keine wirkliche Lösung erhalten.

danke schon mal
pezi
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
LV + Beckhoff ADS OCX - pezi179 - 20.11.2012 16:15
RE: LV + Beckhoff ADS OCX - jg - 20.11.2012, 17:03
RE: LV + Beckhoff ADS OCX - pezi179 - 20.11.2012, 17:28
RE: LV + Beckhoff ADS OCX - Achim - 21.11.2012, 07:51
RE: LV + Beckhoff ADS OCX - pezi179 - 21.11.2012, 10:05
RE: LV + Beckhoff ADS OCX - Achim - 21.11.2012, 11:03
RE: LV + Beckhoff ADS OCX - ChrisD - 28.02.2013, 11:53
RE: LV + Beckhoff ADS OCX - pezi179 - 01.03.2013, 08:49

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
Question Verbindung von Beckhoff zu LabView über ActiveX Thorben 2 7.138 17.04.2014 15:06
Letzter Beitrag: Thorben
  Application Builder + LV + Beckhoff pezi179 6 7.936 05.12.2012 07:50
Letzter Beitrag: Achim
  Strukturvariablen in Beckhoff TwinCAT schreiben Achim 1 7.659 27.01.2012 07:02
Letzter Beitrag: Achim
  Beckhoff BK5150 TwinCat Zordi 4 11.279 11.08.2009 15:19
Letzter Beitrag: rolfk

Gehe zu: