Hängende Werte bei Temperaturregler



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

05.12.2012, 14:08
Beitrag #2

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Hängende Werte bei Temperaturregler
Schalte den "Termination Char" bei Configure Serial Port ab! So wie das aktuell konfiguriert ist, wartete VISA-Read entweder auf die Anzahl der Zeichen ODER auf den Termination Char und bricht dann das Lesen ab.

Gruß, Jens

P.S.:
Modbus-Lib auf ni.com, wenn es mal mehr als nur 1 Wert sein soll.

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.