RE: Kommunikation rs-232
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Serielle Kommunikation so zufriedenstellend funktioniert. (Deine anderslautende Aussage halte ich für stark beschönigt) Man weiß auch zu wenig über die kommunikation, um Dir helfen zu können.
Fragen:
1. Du hast in der Konfiguration Zeilenendezeichen-Erkennung aktiviert. Dann wird aber kein Gebracuh davon gemacht. Was ist damit? Schließen die gesendete und empfangenen Strings mit Zeileendezeichen ab oder nicht? Und wenn ja, warum benutzt Du das nicht zur Synchronisation von Frage und Antwort?
2. Wird grundsätzlich im Master-Slave-Moduas gearbeitet (Der µC sendet nur nach einen PC-Kommando), oder sendet der µC auch ohne Aufforderung? Wenn Master-Slave-Modus: Dann machen die Cases für Senden und Enpfangen im VI keinen Sinn: Zuerst wird gesendet, dann empfangen, ohne Ausnahme. Und nicht: Mal nur senden, mal nur empfangen, mal beides und mal gar nichts.
3: Beispiel für ein Kommando und die erwartende Antwort, genaues Format mit Angabe, ob Zeileendezeichen oder nicht.
|