RE: OPC Server auf B&R Steuerung mit LV auslesen
Hallo,

1.) hast Du das LabView-DSC-Modul installiert ?
2.) Kontrolliere mal im Distributed System Manager (Tool-Menü) ob Datenzugriff möglich ist.
3.) Der Aufbau in Form eines Projekts könnte die Sache vereinfachen. Dazu kann ich Dir gleich ein Beispiel posten.
4.) Bei erster Durchsicht Deines Beispiels vermisse ich den Deploy-Vorgang.

Gruß
Lukas