RE: OPC Server auf B&R Steuerung mit LV auslesen
Hallo,

das Registrieren von OPC-Servern kann auf 2 Arten geschehen:
1. Bei der Installation des Servers wird ein Eintrag in die Registry gemacht.
2. man verwendet den Dienst "OPC Enum"

Clients fragen normalerweise den Dienst. Schau mal nach, ob er bei Dir läuft.

Mir hat sehr das angehängte Dokument zur Konfiguration von DCOM geholfen. Dabei ist folgendes zu beachten:
Windows macht in den Standardeinstellungen (fast) alle Kommunikation zu. Die Einstellungen im Dokument machen (fast) alles auf. Daruas folgt, dass die OPC-Kommunikation erst mal funktioniert. In wie weit Sicherheitseinschränkungen gemacht werden müssen, muss sich jeder Anwender überlegen.

Server, OPC Enum und Client müssen alle richtig konfiguriert sein, sonst geht nach meiner Erfahrung jede Kommunikation in die Hose.

Versuch mal die Eisntellungen aus dem pdf. Alles wesentliche gilt auch für Windows 7.

DataSocket ist nach meiner Erfahrung keine brauchbare Alternative, wenn man viele Datenpunkte hat. (wesentlich langsamer und andere Mechanismus).

Gruß
Lukas


Angehängte Datei(en)
0.0 .pdf  MatrikonOPC-Windows-XPSP2-2003SP1-DCOM-Configuration.pdf (Größe: 2,05 MB / Downloads: 2481)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: OPC Server auf B&R Steuerung mit LV auslesen - lukas_c - 11.12.2012 16:20

Gehe zu: