29.01.2013, 13:56
Beitrag #2

machfax Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 58
Registriert seit: Jan 2013

2012 / 2013
2012
kA


Schweiz
RE: ModBus Kommunikation mit Unidrive SP
Hallo zusammen

Die Kommunikation funktioniert jetzt. Das Problem war, dass der Function Code zum Auslesen beim Unidrive 3 ist, im library von NI aber 4. Also den Function Code in ALLEN VIs ändern und gut ist.

Grüsse
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: ModBus Kommunikation mit Unidrive SP - machfax - 29.01.2013 13:56

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Probleme bei der Kommunikation mit Modbus Mklei33s 15 11.813 26.05.2020 16:33
Letzter Beitrag: GerdW
  Kommunikation zw. FU und Modbus Sou 3 6.843 11.04.2017 07:07
Letzter Beitrag: Sou
  Kommunikation über Modbus ThBaKa 6 9.297 14.04.2015 12:53
Letzter Beitrag: jg
  Modbus TCP MrChipsy 1 5.957 26.06.2012 06:33
Letzter Beitrag: NWOmason
  Prüfstand Unidrive SP boredschmidt 4 5.773 24.08.2011 11:04
Letzter Beitrag: jg

Gehe zu: