INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Anlagensteuerung über Field Bus



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

01.02.2013, 08:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.02.2013 08:21 von VDB.)
Beitrag #3

VDB Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 426
Registriert seit: Oct 2005

2010-2011
1997
kA

52134
Deutschland
RE: Anlagensteuerung über Field Bus
Hallo,

Da hast du aber was Schönes vererbt bekommen! Das Programm ruft in der Tat ein falsches VI auf, nämlich sich selbst, was gar nicht geht weil es non-reentrant ist.
Diese 3 VI-Aufrufe musst du mit irgendwas wie Fieldpoint read bzw. write (vi.lib\Fieldpoint\...) ersetzen, dann sind die array of double wires auch nicht mehr broken.

VDB
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Anlagensteuerung über Field Bus - Herm - 31.01.2013, 14:04
RE: Anlagensteuerung über Field Bus - VDB - 01.02.2013 08:11