RE: Modbus TCP/IP - Register lesen
Dann musst du doch mal die Wire-Shark-Protokolle analysieren (Schau in VI MB Ethernet Transmit).

So kompliziert ist der Sende String nicht zusammengesetzt. Auf den ersten Blick ist das:
Die ersten sieben Byte sind "Transaction ID", "Protocol ID", Länge & Unit ID.
Dann folgt 1 Byte mit dem Function Code.
Die nächsten 2 Byte sind die Start-Adresse des Abfrage-Bereichs, dann 2 Byte mit der Länge.

Also, Byte 9 & 10 sind die interessanten!!!

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Modbus TCP/IP - Register lesen - TSC - 05.06.2013, 13:42
RE: Modbus TCP/IP - Register lesen - jg - 05.06.2013, 15:28
RE: Modbus TCP/IP - Register lesen - jg - 10.06.2013 15:35
RE: Modbus TCP/IP - Register lesen - jg - 11.06.2013, 18:14
RE: Modbus TCP/IP - Register lesen - jg - 12.06.2013, 10:18

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Wago 750-652 Modbus Register Klas 3 8.248 28.07.2015 07:50
Letzter Beitrag: Klas
  Modbus TCP Honeywell HC900-- Kein Schreiben in Register.. labviewnick 7 6.988 06.09.2012 08:36
Letzter Beitrag: labviewnick
  Modbus TCP MrChipsy 1 5.955 26.06.2012 06:33
Letzter Beitrag: NWOmason

Gehe zu: