RE: Spitzenwert Zählung
Gegen Einschwingverhalten gibt es zwei Tricks:

1) Signal an der "Y-Achse spiegeln" und vorne dranhängen - filtern - dann den künstlich angehängten Teil wieder entfernen.
2) Vom gesamten Signal den ersten Wert abziehen - filtern - Wert wieder drauf addieren.

Ich finde 2) besser, da ressourcenschonender, die Ergebnisse sind aber nicht identisch.



Beste Grüße
Dimitri

„Sag nicht alles, was du weißt, aber wisse immer, was du sagst.“ (Matthias Claudius)
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden