Hallo Sebo,
Zitat:Hallo ich schicke dir nochmal das VI da ich nicht weiß was ich bei der Konfig des ExpressVI´s beachten muss.
Das ExpressVI ist richtig konfiguriert (10s, automatisch zurücksetzen).
Zitat:Gibt es nicht eine andere Möglichkeit als ein Express VI?
Die gibt es immer, man kann auch ohne ExpressVIs auskommen
Das Problem liegt woanders: Durch meine Konstruktion über den Test der Dateireferenz wird die Datei immer wieder geschlossen. Das willst du sicher nicht. Deshalb wieder Pseudocode:
Code:
IF "Aufzeichnung Start" THEN
IF ElapsedTime THEN
Daten speichern
ENDIF
ENDIF
Also eine geschachtelte Case-Struktur...
Zitat:kann ich da die Signale in jeweils das gleiche Diagramm eintragen?
Ja.
Noch einmal der Hinweis: fasse deine Kanalerstellung zusammen!