DAQ-Assistent ersetzen - DAQmx Lesen startet in Whileschleife immer neu



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

15.08.2013, 08:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.08.2013 08:27 von GerdW.)
Beitrag #5

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: DAQ-Assistent ersetzen - DAQmx Lesen startet in Whileschleife immer neu
Hallo Daxel,

das "Schöne" an ExpressVIs ist, dass sie alle wichtigen Einstellungen konsequent vor dem Auge des Betrachters verbergen verstecken!

Ich würde einfach mal vermuten, du hast das ExpressVI "Messwerte schreiben" falsch konfiguriert! Man muss (glaube ich) nicht bei jedem Aufruf einen Header schreiben...

Zitat:Eine Umstellung auf das Signalverlaufsdiagramm funktioniert nicht (alleine), denn aktuell fangen meine Messdateien alle 50 Zeilen wieder etwa so an
- Die Darstellung im Graph oder Chart hat NICHTS mit dem Speichern in der Messdatei zu tun: der Draht verzweigt sich doch ganz klar vor den beiden Funktionen. THINK DATAFLOW!

Zitat:Gehört vielleicht das DAQmx-Lesen außerhalb der Schleife?
- Natürlich nicht. Wie willst du denn sonst in der Schleife an neue Messdaten kommen? THINK DATAFLOW!
- Ich würde dagegen das SampleRateSetting aus der Schleife herausnehmen. Oder willst du ständig die SampleRate ändern?
- Den Signalverlaufsgraph bitte löschen und neu erstellen. Dann ist er nicht mehr vom Typ DDT...
- Die Deaktiviert-Properties haben eigentlich schöne lesbare/selbstdokumentierende (!) Enums, mit denen sie verdrahtet werden können. Dann würden auch hier die roten CoercionDots wegfallen...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: DAQ-Assistent ersetzen - DAQmx Lesen startet in Whileschleife immer neu - GerdW - 15.08.2013 08:14

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Potentiometer ersetzen braendy 18 8.471 18.01.2021 15:48
Letzter Beitrag: jg
  DAQ Assistent jodh14 8 6.032 12.11.2020 13:15
Letzter Beitrag: jg
  DAQmx: Zwei Kanäle lesen und speichern _Markus_ 5 5.767 02.01.2019 17:06
Letzter Beitrag: GerdW
  DAQmx schreiben und lesen Sakis 2 4.722 06.09.2018 09:36
Letzter Beitrag: Sakis
  DAQ-Assistent stephan480 2 4.675 15.06.2018 16:51
Letzter Beitrag: jg
  Datenaufnahme startet zu spät VS_03 4 7.012 20.05.2016 07:44
Letzter Beitrag: rolfk

Gehe zu: