INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

DAQ-Assistent ersetzen - DAQmx Lesen startet in Whileschleife immer neu



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

16.08.2013, 09:23
Beitrag #11

daxel Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 35
Registriert seit: Aug 2013

LabView 2013 Student
2012
DE



RE: DAQ-Assistent ersetzen - DAQmx Lesen startet in Whileschleife immer neu
(16.08.2013 07:43 )GerdW schrieb:  - Du hast deine DAQmxTasks mit Samplerate definiert. Das bedeutet: du legst beim DAQmxRead fest, wieviele Samples du pro Aufruf auslesen willst statt mit -1 alle vorhandenen anzufordern. Über die Anzahl der Sample und die Samplerate stellt sich automatisch ein Looptiming ein und du kannst deine eigene Wartezeit (50ms Metronom) aus der Schleife löschen!
Meinst du mit über die Anzahl der Samples die, die im aktuellen Durchlauf verfügbar sind?
Innerhalb der Schleife lese ich ja mit -1 alle verfügbaren - oder was meinst du?
Ich habe jedenfalls das Gefühl, dass die Anzeige ohne die Wartezeit ruckliger wird.

(16.08.2013 07:43 )GerdW schrieb:  - Du weißt nicht, wie lange das Speichern der Daten benötigt. Hier kann es zu unerwarteten Latenzen kommen. Kennst du das Producer-Consumer-Schema schon?
Noch nicht, aber was ich dazu gefunden habe sieht sinnvoll aus. Ich werde mich heute mittag mal an die Implementation machen.

(16.08.2013 07:43 )GerdW schrieb:  - Du hast kein durchgängiges Errorhandling.
Bin schon dabei das zu ändern. Aber sieht noch nicht sehr schön aus, da hast du recht..

(16.08.2013 07:43 )GerdW schrieb:  Kommt die Lücke im Chart während einer Messung oder wenn du schnell hintereinander Messungen startest?
Die Lücke kommt bei einer durchgängigen Messung.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: DAQ-Assistent ersetzen - DAQmx Lesen startet in Whileschleife immer neu - daxel - 16.08.2013 09:23

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Potentiometer ersetzen braendy 18 8.471 18.01.2021 15:48
Letzter Beitrag: jg
  DAQ Assistent jodh14 8 6.032 12.11.2020 13:15
Letzter Beitrag: jg
  DAQmx: Zwei Kanäle lesen und speichern _Markus_ 5 5.767 02.01.2019 17:06
Letzter Beitrag: GerdW
  DAQmx schreiben und lesen Sakis 2 4.722 06.09.2018 09:36
Letzter Beitrag: Sakis
  DAQ-Assistent stephan480 2 4.675 15.06.2018 16:51
Letzter Beitrag: jg
  Datenaufnahme startet zu spät VS_03 4 7.012 20.05.2016 07:44
Letzter Beitrag: rolfk

Gehe zu: