RE: Netzspannung untersuchen => Kurzschluss
Hallo Rifton,

zum VI:
- du willst ein fortlaufendes Signal darstellen, wählst aber "Finite Samples" anstelle von "Kontinuierlicher Messung"... Hmm
- du hast einen AI-Kanal "dev2/ai0" gewählt, willst aber vom DAQmxRead "N Channels" geliefert bekommen: würde hier nicht "1 Channel" ausreichen? Hmm

Zitat:Dort bekomme ich keinen Signalverlauf dargestellt.
Wenn kein Signal, dann Fehler! Welche Fehlernummer bekommst du? Was bedeutet diese?