INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Laufzeitprobleme; Auswertung



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

25.11.2013, 10:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2013 10:07 von GerdW.)
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.465
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Laufzeitprobleme; Auswertung
Hallo Lifter,

Zitat:Das Programm reagiert nur etwa nach einer Verzögerung von ca. 3-4 s auf den Druck des Stop Buttons, alle anderen Abbruchbedingungen beenden sofort die Schleife. Sieht jemand Auffälligkeiten in der Schleife?
- TimeOuts durch Queue-Abfrage?
- subVIs, deren Laufzeit wir nicht abschätzen können?

Zitat:Irgendwie werden die DO`s und AO`s nicht wirklich zurückgesetzt wenn ich den Stop Button drücke, seltsamerweise ist dies bei den anderen Bedingungen der Fall. ich habe mal ein Bild von der Hardware task und vom Prüfablauf beigefügt.
THINK DATAFLOW! Lokale Variablen entsprechen nicht dem DATAFLOW-Prinzip!
RACE CONDITION! Unbestimmte Zugriffszeiten auf lokale Variablen...
Du setzt zwar neue Werte in den lokalen Variablen, wenn "STOPP" gedrückt wurde - aber gleichzeitig (wahrscheinlich schon eher) wird die Ausgabeschleife beendet...

Du hast sicher schon mal die Stichworte "Producer-Consumer-Schema" und "Statemachine" gehört! Eine saubere Programmarchitektur vereinfacht ordnungsgemäße Programmabläufe ungemein...

(Apostrophitis ist eine weit verbreitete Krankheit Big Grin)

Zitat:Im Rahmen des Projekts soll ich noch eine kleine Auswertung der Daten vornehmen, ich nehme eine Strom- und Spannungskennlinie auf und soll dortdraus die typische charakteristischen Zeitpunkte während einer prüfung bestimmen. Wie geht man in so einem Fall genau vor? Zunächst müssen die beiden Zeitpunkte (Bild Trigger) gefunden werden.
Erstmal: IndexArray neötigt nicht zwingend Werte an den Index-Eingängen...
Dann: Warum muss man die Komponenten eines Waveforms auslesen, um damit eine neue Waveform zu bauen? Warum nicht einfach die Originalwaveform weiterverwenden?
Ich verstehe nicht, warum du erst Cursor benutzt, um Punkte im Plot auszuwählen, um dann noch einmal eine Triggerfunktion hinterher drauf anzusetzen. Wie sieht dein Signal aus und was willst du daraus extrahieren?

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Laufzeitprobleme; Auswertung - Lifter - 25.11.2013, 09:08
RE: Laufzeitprobleme; Auswertung - GerdW - 25.11.2013 10:03
RE: Laufzeitprobleme; Auswertung - jg - 27.11.2013, 21:33

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
Question Auswertung von Schwellwerten / Aufzeichnung in TDMS ZwergNase 3 3.940 12.08.2019 19:57
Letzter Beitrag: GerdW
  Auswertung Drehgeber mit NI 9401 BenutzernameNO 6 6.594 29.08.2016 13:25
Letzter Beitrag: GerdW
  Datenerfassung und Auswertung Rajesh 9 7.947 09.06.2015 07:40
Letzter Beitrag: wladimir s
  Datenerfassung und Auswertung Aue 5 7.244 02.01.2013 14:42
Letzter Beitrag: Lucki
  Auswertung von zwei Inkrementalgebern RabenFlug 9 9.397 18.10.2012 10:13
Letzter Beitrag: Sundypha
  Daten schreiben + lesen (inkl. Auswertung) Leo1 1 4.229 26.02.2011 21:22
Letzter Beitrag: Richard

Gehe zu: