1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: cRIO-9074 - RunTime-Error
Hallo Chris,

Zitat:Ich kenne mich quasi noch gar nicht mit cRIO aus.
Dann solltest du dich erst einmal damit beschäftigen...
Es gibt bei NI gute Einsteigerkurse dazu ( http://www.ni.com/compactrio )!

Ist das cRIO korrekt installiert und in Betrieb genommen?
Ist das RT-Module korrekt installiert?
Ist das cRIO in MAX ordentlich konfiguriert? Ist es in MAX überhaupt "sichtbar" (d.h. sind alle Einstelloptionen erreichbar)?

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
cRIO-9074 - RunTime-Error - ChG - 07.01.2014, 17:05
RE: cRIO-9074 - RunTime-Error - GerdW - 07.01.2014, 22:18
RE: cRIO-9074 - RunTime-Error - jg - 07.01.2014, 22:28
RE: cRIO-9074 - RunTime-Error - ChG - 07.01.2014, 22:46
RE: cRIO-9074 - RunTime-Error - GerdW - 07.01.2014, 23:34
RE: cRIO-9074 - RunTime-Error - ChG - 08.01.2014, 13:51
RE: cRIO-9074 - RunTime-Error - GerdW - 08.01.2014 22:06
RE: cRIO-9074 - RunTime-Error - ChG - 23.03.2014, 17:41
RE: cRIO-9074 - RunTime-Error - cb - 24.03.2014, 09:07

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  CRio 9074 Spannung und Strom aufnehmen Karli89 3 14.129 12.04.2015 17:14
Letzter Beitrag: GerdW
  cRIO 9074 - Architektur/Kommunikation/Regler Blinded 2 8.154 07.06.2014 14:27
Letzter Beitrag: Blinded
  Kann in MAX mein cRio 9074 nicht finden FischerC 9 11.079 21.05.2013 15:52
Letzter Beitrag: jg
  cRio 9074 und Datenabspeicherung alex1989 3 7.379 05.09.2011 10:09
Letzter Beitrag: Y-P
  Webinterface unter verwendung eines cRIO-9074 cheeze 11 17.323 03.07.2009 13:53
Letzter Beitrag: cheeze

Gehe zu: