"Ringbuffer overflow" bei Synchronisation von analog und digital Signal



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

15.01.2014, 11:27
Beitrag #14

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: "Ringbuffer overflow" bei Synchronisation von analog und digital Signal
(15.01.2014 11:05 )MNLF schrieb:  Sehe ich das richtig, dass dann von dem Laser nicht 50 Werte pro Schleifendurchlauf (in einer Sekunde) abgefragt werden müssen sonder 1000?
Dem Laser ist es doch egal, der produziert seine 1kHz.
Wenn das deine VIs hergeben? Laut deiner Aussage kannst du aber nirgendwo angeben, wieviele Werte dein ProcessDataILD pro Aufruf zurückgibt, die 50 Werte sind mglw. hardcodiert. Glas1 Alles Spekulation, ich kenn die VIs nicht.
(15.01.2014 11:05 )MNLF schrieb:  Somit könnte ich die Temperaturmessung einstellen auf:

zu lesende Werte: 100
Rate (Hz) : 100

und hätte meine 1kHz beim Laser und 100Hz bei der Temperaturmessung.
Ja schon, aber solange dein ProcessData-VI nur 50 Werte pro Aufruf liefert, landest du wieder im Bufferoverflow. Wall

Alternative: Versuch doch mal, den Takt der Temperaturerfassung durch geschickte Wahl an den Takt des ProcessData anzupassen.

Ob es am Ende wirklich klappt, steht noch auf einem anderen Papier. Die Durchlaufzeit des "ProcessData" ist nicht sonderlich konstant.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: "Ringbuffer overflow" bei Synchronisation von analog und digital Signal - jg - 15.01.2014 11:27

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  mit Ringbuffer Werte einer Minute speichern mikadm 14 7.550 08.09.2020 11:00
Letzter Beitrag: GerdW
  Synchronisation mehrerer Geräte BenW 1 3.469 03.04.2016 11:19
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Synchronisation atul 6 6.252 28.09.2013 19:48
Letzter Beitrag: Trinitatis
  Synchronisation mit Queues Masterg4941 9 8.455 25.09.2013 12:24
Letzter Beitrag: GerdW
  CAN Kommunikationsschaltkreis Overflow DrRino 2 3.926 24.07.2013 14:42
Letzter Beitrag: DrRino
  Ringbuffer Bachelor 3 4.836 19.06.2012 12:24
Letzter Beitrag: GerdW

Gehe zu: