27.01.2014, 09:28
Beitrag #6

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Grundzustand USB-6009
Hallo Hachiko,

Zitat:alles klar, dann nehme ich den Öffnerkontakt, damit ist die Logik gedreht.
Nachdem die Grundlagen durch Manual-Lesen geklärt sind, hier noch ein Tipp: auch mit invertierendem Ausgangstreiber (wie z.B. der Öffnerkontakt deines Relais) kann man bequem umgehen, da DAQmx die Möglichkeit bietet, mit invertierender Logik zu arbeiten: Man nutze die DAQmx-Property "DO.LeitungInvertieren" wie im Bild:
   
Dann kann man im Programm mit "normaler" Logik arbeiten und die Hardware wird trotzdem richtig herum angesteuert…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Grundzustand USB-6009 - Hachiko - 27.01.2014, 08:39
RE: Grundzustand USB-6009 - jg - 27.01.2014, 09:01
RE: Grundzustand USB-6009 - Y-P - 27.01.2014, 09:11
RE: Grundzustand USB-6009 - Hachiko - 27.01.2014, 09:13
RE: Grundzustand USB-6009 - Y-P - 27.01.2014, 09:21
RE: Grundzustand USB-6009 - GerdW - 27.01.2014 09:28