MODBUS I/O-Server Bound Variables (Bindungsvariablen)



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

21.02.2014, 12:59
Beitrag #8

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: MODBUS I/O-Server Bound Variables (Bindungsvariablen)
Deine Modbus-Telegramme werden schon stimmen.

Ganz ehrlich, darum kümmere ich mich bei Verwendung der API im Normalfall nicht mehr.

Noch mal zurück zum Vergleich Modbus I/O Server im Shared Variable Engine zur API:
Die Register mit den "Adressen" 000001-065535 bzw. 100001-165535 entsprechen bei der NI-Modbus API dem Lesen und Schreiben der Coils, bzw. Discrete Inputs!!! Das sind nicht 16bit-Register, sondern wirklich nur Booleans.

U16-Register sind die Holding und Input-Register, jeweils auch mit möglichen Adressen 0-65534 (bzw. im IO-Server 1-65535, Register-Typ über eine vorgestelle 3 oder 4).

Ich stelle mir das immer so vor: Ein Modbus-Slave stellt 4 getrennte Bereiche zur Verfügung. Jeder Bereich hat erlaubte Adressen von 0-65534. Ein Bereich sind die Coils (Boolean, die darf der Master lesen und schreiben). Dann gibt es die Discrete Inputs (Booelan, darf der Master nur lesen). Und das selbe jetzt nochmal mit U16-Registers: Holding-Register sind RW, Input-Register sind RO.

Was deine Kompressorsteuerung jetzt in welchem Register(typ) veröffentlicht, dazu hast du noch keine vollständigen Infos geliefert. Bisher hast du nur Adressen mitgeteilt, aber nicht des Registertyp.

Hast du ein Manual, das du hochladen kannst? Dann wird die weitere Diskussion vielleicht einfacher.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: MODBUS I/O-Server Bound Variables (Bindungsvariablen) - jg - 21.02.2014 12:59

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Network Shared Variables über DLL oder .NET ansprechen achim @ FZK 1 4.207 18.10.2017 05:48
Letzter Beitrag: Bender AC
  Network Shared Variables - gelöst - NoUse666 0 5.233 11.11.2016 14:29
Letzter Beitrag: NoUse666
  Eigenschaftsknoten bei shared variables auf entferntem PC Lucius2 0 3.543 06.02.2014 17:07
Letzter Beitrag: Lucius2
  Probleme mit Shared Variables (+Engine) Lucius2 8 8.157 06.12.2013 13:27
Letzter Beitrag: Lucius2
  Problem mit Shared Variables von OPC Server Peterpan90 1 4.369 18.04.2013 13:38
Letzter Beitrag: dali4u
  LabVIEW OPC Server auf Windows Server 2003 Ninja2602 5 7.595 30.11.2012 16:30
Letzter Beitrag: lukas_c

Gehe zu: