RE: Temperaturerfassung mit TSIC
Hallo Jens,

die AIs der USB6009 erlauben bis zu 48kS/s, das sollte für ein 8kbaud-Signal ausreichen. Digitalisieren muss man dann eben selbst.
Die USB6008 erlaubt nur 10kS/s, da schlägt Nyquist wieder zu…