Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!
08.04.2014, 12:56
Beitrag #3
|
jg
CLA & CLED
Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005
20xx / 8.x
1999
EN
Franken...
Deutschland
|
RE: Interrupts?
(08.04.2014 12:13 )Rath1994 schrieb: Doch sobald ich das auf der crio simuliere funktioniert das nicht mehr. Laut Forum funktioniert die Ereignisstruktur nicht in RT.
Steht auch in der LabVIEW-Hilfe:
Zitat:Real-Time Module Details
The following details apply when you use this object in an RT target VI.
Event structures on RT targets do not support events associated with user interface objects, such as VI panels or controls. For example, associating the Value Change event with a control does not work. RT targets support only user events.
Gruß, Jens
Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)
!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!
Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
|
|
|
| |
Nachrichten in diesem Thema |
RE: Interrupts? - jg - 08.04.2014 12:56
|