01.05.2014, 17:54
Beitrag #2

Trinitatis Offline
LVF-Guru
*****


Beiträge: 1.694
Registriert seit: May 2008

7.1 / 8.0 /2014-1, 18
2002
DE

18055
Deutschland
RE: Schwellenwert, Wert "halten"
Hallo Hattorii,

dein Reset ist etwas "gurkig" programmiert, da du nach dem Setzen der Var. bedingungslos wartest und in diesem Fall im betreffenden Datenflusszweig nix weiter gemacht wird, also der Prüfwert auch nicht abgeprüft wird. Im schlimmsten Fall liegt in diesem Zweig auch noch die Datenerfassung, die dann auch blockiert würde. Sollte die Wartezeit später mal auf mehrere Sekunden hochgesetzt werden, ist die Blockade umso gravierender.
Du hast dir allerdings auch den für dich positiven Nebeneffekt geschaffen, dass deine Befürchtung unberechtigt ist.

Cleverer wäre es, die Variable über eine Casestruktur bei Überschreitung zu setzen (bei nachfolgender Unterschreitung würde in dieses Case nicht reingesprungen werden) und die Prüfung der Leuchtdauer parallel zu machen und damit von dem Rest zu entkoppeln.

Zudem solltest du dir nochmal das Datenflussprinzip von LabView verinnerlichen - hättest du das getan, hättest du dir deine Frage nämlich selbst beantworten könnenBig Grin


Gruß, Marko
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Schwellenwert, Wert "halten" - Hattorii - 01.05.2014, 17:19
RE: Schwellenwert, Wert "halten" - Trinitatis - 01.05.2014 17:54

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 11.497 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Signal für 10 Minuten halten TenaciousTim 24 16.922 20.04.2016 13:49
Letzter Beitrag: BNT
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.396 18.06.2014 16:34
Letzter Beitrag: jg
  Button entweder drücken oder gedrückt halten Golan 16 15.031 13.03.2013 14:08
Letzter Beitrag: Golan
  Neuer Wert - Alter Wert im Array sanjo 5 6.862 05.02.2013 10:43
Letzter Beitrag: sanjo
  Button drücken oder halten Doppelfunktion Chasing 1 3.258 22.12.2012 19:15
Letzter Beitrag: GerdW

Gehe zu: