Leeres Array beim Parallelen lesen von mehreren Modulen



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

08.05.2014, 16:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2014 16:11 von GerdW.)
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.480
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Leeres Array beim Parallelen lesen von mehreren Modulen
Hallo Dominik,

Zitat:Die Messdaten frage ich in einem Zyklus von 60 ms ab.Einstellungen bzgl. der Tasks befinden sich im Anhang.
Hier dürfte eine (die?) Ursache des Problems liegen:
- Du hast unterschiedliche Datenraten bei den Tasks definiert, fragst aber überall die gleiche Samplezahl ab. Das bedeutet, dass jeder der drei Tasks unterschiedlich schnell seinen Buffer vollschreibt, den du aber nur ungleichmäßig wieder leerst!
- Eine zusätzliche Wartezeit in einer Schleife, deren Iterationszeit durch DAQmxRead-Funktionen bestimmt wird, ist fast immer tödlich. Sowas macht man nicht!

Probiere mal:
- Wartezeit entfernen.
- Alle DAQmxRead gleich schnell machen! Also entweder gleiche Samplerate und gleiche Sampleanzahl oder weiter unterschiedliche Samplerate und dann aber auch unterschiedliche Sampleanzahlen!

P.S.:
Die Mittelwert-Berechnung gibt dir den Mittelwert, aber kein RMS aus!

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Leeres Array beim Parallelen lesen von mehreren Modulen - GerdW - 08.05.2014 16:10

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Automatische Erkennung von cDAQ Modulen zt300 4 5.943 09.01.2018 07:38
Letzter Beitrag: zt300
  Signale von parallelen Schleifen Austauschen xrzr 10 7.104 27.04.2014 09:27
Letzter Beitrag: GerdW
  Fehler -200429 beim schreiben / lesen M@rRy 12 10.759 08.09.2011 09:59
Letzter Beitrag: GerdW
  Bei 2 parallelen Schleifen Daten übergeben newlabviewer1 20 23.840 03.03.2011 10:40
Letzter Beitrag: Lucki
  Synchronisieren von 2 USB-6212 DAQ Modulen Mickey87 1 5.052 02.03.2011 10:42
Letzter Beitrag: Mickey87
  X-Y Werte aus 1D Array von Signalverlauf lesen 4037 2 6.146 30.11.2010 10:40
Letzter Beitrag: 4037

Gehe zu: