- Wozu 2 parallele Waits? 1x in der äußeren Loop 1 Sekunde, beim Hochzählen der Wartezeiten 10 ms. Somit kommst du beim Hochzählen auf keine 10 ms Auflösung?
- Falsche Verwendung von "First Call?": Deine State-Machine wird nur ein einziges Mal sinnvoll durchlaufen. Jede Instanz von First Call gibt nur beim allerersten Aufruf nach Start des "Programms" 1x True aus. Du willst doch aber sicher bei jedem Start des entsprechenden Schritts 1x True haben.
- THINK Dataflow: Der Stopp-Button wird parallel zur State-Machine abgefragt. Zwecks deiner 1 Sekunde Wartezeit wird das somit sehr wahrscheinlich immer am Anfang der Schleifendurchführung gemacht. Folge: Erst beim zweiten Schleifendurchlauf nach Betätigung den Stopp-Button stoppst du wirklich dein VI.