Wie ist das mit Rate und Anzahl Sample?



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

05.11.2014, 16:35
Beitrag #4

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.465
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Wie ist das mit Rate und Anzahl Sample?
Hallo MM,

da hast du etwas noch nicht ganz verstanden!

Zitat:Die Sample Rate ist wie oft in 1 Sekunde ich Werte lese.
Die Samplerate gibt an, wieviele Werte der ADC pro Sekunde digitalisiert und in den DAQmx-internen Buffer schreibt.

Zitat:Wie muss ich das dann mit der Sample Anzahl verstehen?
Mit Sampleanzahl gibst du an, wieviele der Werte aus dem Buffer du lesen willst.

Zitat:Wenn ich doch eine Sample Rate von 1000 einstelle lese ich doch 1000 Werte in einer Sekunde.
Dann reicht es doch wenn das DAQ 1 Wert liefert. Oder wird dann einfach dieser eine Wert 1000 mal abgefragt und ändert sich dann nicht?
Häh? Hmm