14.01.2015, 20:45
Beitrag #2

GerdW Online
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Datenkonvertierung beschleunigen

Akzeptierte Lösung

Hallo Daniel,

Zitat:Dieser Teil des Codes dauert ganze 6ms, (die Signale selbst sind nur wenige us lang)
Mit welcher Samplerate nimmst du wieviele Samples auf?

Beschleunigung:
- statt DAQAssi "echte" DAQmx-Funktionen verwenden
- lass dir das Signal als Array of U8/U16 (alle Signale in einem Port) geben: dann nur noch ein AND und ein Vergleich "<>0" pro Einzelsignal…