Hallo Radio,
Zitat:Das mit dem Verzögerungs Express VI hat den Grund, dass der erste Wert bei 0 und der letzte bei z.B. 60 geschrieben wird. Bei der Version mit " bis zum nächsten Vielfachen von z.b. 1000 ms warten" ist der erste Wert bei 1 und der letzte Wert bei 61.
Häh? Wie?
Eine parallel programmierte Wartezeit hat auf deine Ausgabe keinen Einfluss…
Zitat:Der Zeitpunkt 0 ist mein Problem, wie bekomme ich da immer den aktuellen Zeitpunkt des Knopf drückens hin?
Indem du da die aktuelle Zeit hinschreibst?
Du hast da einen XY-Graphen. Da kann man die X-Achse auf Zeitanzeige umkonfigurieren und auch die Startzeit (programmatisch) einstellen…